какие варианты расключения бывают для 3-х фазных двигателей
интересует варианты как на сеть 380в так и на сеть 220в
а также нужна таблица расчета мощности для электролитов относительно мощности электродвигателя
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12008-07-19 11:29:09
Поделиться22008-07-19 18:40:53
Прямой пуск трехфазного электродвигателя
Схема подключения прямого пуска трехфазного электродвигателя состоит из: кнопок управления Пуск и Стоп; контакта концевого выключателя КS1; контакта самоподпитки К1.1 и катушки магнитного пускателя K1.
Рассмотрим направление электрического тока в работе схемы и ее элементов, при нажатии кнопки Пуск.
При нажатии кнопки Пуск: через замкнутую кнопку Стоп, контакт кнопки Пуск, катушку магнитного пускателя K1 и контакт концевого выключателя КS1, цепь замкнулась.
Катушка K1 магнитного пускателя K1 втягивает якорь, замыкает контакт К1.1, катушка становится на самоподпитку, кнопку Пуск можно отпустить, электродвигатель AD работает.
При достижении механизма концевого выключателя, размыкается его контакт КS1 схема разрывается, катушка K1 отключается, электродвигатель AD останавился.
Кнопкой Стоп, можно воспользоваться в любой момент работы электродивгателя AD, для размыкания цепи питания катушки K1 и контакта самоподпитки К1.1
Схема питания прямого пуска трехфазного электродвигателя AD, состоит из одного магнитного пускателя с силовыми контактами K1
При включении катушки K1, включаются силовые контакты К1, которые при коммутации, подают электропитание на электродвигатель AD
Поделиться32008-07-19 18:50:05
Реверсивное управление трехфазным электродвигателем
Схема подключения кнопок управления, контактов и катушек магнитных пускателей.
Рассмотрим направление электрического тока, в работе схемы и ее элементов, функция Закрыто.
При нажатии кнопки Закрыто; через кнопку Стоп; контакт К2.2, магнитного пускателя K2; контакт КS1, концевого выключателя; цепь замкнулась.
Катушка K1 втягивает якорь, замыкает контакт К1.1, катушка становится на самоподпитку, кнопку Закрыто, можно отпустить; размыкает контакт К1.2, для блокировки ошибочного включения катушки K2; электродвигатель AD работает.
При достижении механизма концевого выключателя, размыкается его контакт КS1, схема разрывается; катушка K1 отключается; электродвигатель AD останавился.
Работа функции Открыто, по принципу Закрыто.
Кнопкой Стоп, можно воспользоваться в любой момент работы электродивгателя AD; для размыкания цепи питания катушек K1 и K2 и контактов самоподпитки К1.1 и К2.1
Схема электропитания электродвигателя AD, состоит из двух магнитных пускателей с силовыми контактами K1 и K2.
При включении катушки K1 или K2, включаются силовые контакты К1 или К2, которые подключены так, чтобы при коммутации они меняли фазировку подключения электродвигателя AD, меняя между собой фазы L1 и L2
Поделиться42008-07-19 18:56:07
Пуск звезда-треугольник трехфазного электродвигателя
Подключение оперативного напряжения, через контакт реле времени К1 и контакт К2, в цепи катушки контактора К3.
Включение контактора К3, размыкает контакт К3 в цепи катушки контактора К2 (блокировка ошибочного включения), замыкается контакт К3, в цепи катушки контактора К1 совмещенного с контактами реле времени.
Включение контактора К1, замыкает контакт К1 в цепи катушки контактора К1 (самоподпитка), одновременно включается реле времени, размыкает контакт реле времени К1 в цепи катушки контактора К3, замыкает контакт реле времени К1 в цепи катушки контактора К2.
Отключение контактора К3, замыкается контакт К3 в цепи катушки контактора К2.
Включение контактора К2, размыкает контакт К2 в цепи катушки контактора К3 (блокировка ошибочного включения).
Схема подключения ЗВЕЗДА
Включение контактора К3, замыкает силовые контакты К3, замыкаются концы обмоток на барно электродвигателя W2 U2 V2.
Включение контактора К1, замыкает силовые контаткы К1, подается питание на концы обмоток на барно электродвигателя U1 V1 W1.
Схема подключения ТРЕУГОЛЬНИК
Сработка реле времени, отключается контактор К3, включается контактор К2, замыкает силовыеконтакты К2, подается питание на концы обмоток на барно электродвигателя W2 U2 V2.
Поделиться52008-07-19 18:59:57
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор, со схемой соединения обмоток треугольник
Схема включения в однофазную сеть трёхфазного асинхронного двигателя с обмотками статора, соединёнными в треугольник: С1 - конденсатор, для работы электродвигателя; C2 - конденсатор, для запуска электродвигателя; SA1 - выключатель конденсатора С2; SA2 - переключатель направления вращения электродвигателя, реверс; АД - асинхронный электродвигатель, с короткозамкнутым ротором.
Емкость рабочего конденсатора С1, для трехфазного электродвигателя с соединением обмоток по схеме треугольник, определяем по формуле
С1 = 4800*(I/U) (мкф)
4800 - коэффициент, зависящий от соединения обмоток;
I - номинальный ток электродвигателя, A;
U - напряжение однофазной сети, В
Емкость запускающего конденсатора С2 = (2-3)*С1.
Номинальное напряжение конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше напряжения сети; конденсаторы необходимо применять металлобумажные (МБМ, МБГО, МБГЧ)
Поделиться62008-07-19 19:08:16
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор, со схемой соединения обмоток звезда
Схема включения в однофазную сеть трёхфазного асинхронного двигателя с обмотками статора, соединёнными в звезду: С1 - конденсатор, для работы электродвигателя; C2 - конденсатор, для запуска электродвигателя; SA1 - выключатель конденсатора С2; SA2 - переключатель направления вращения электродвигателя, реверс; АД - асинхронный электродвигатель, с короткозамкнутым ротором.
Емкость рабочего конденсатора С1, для трехфазного электродвигателя с соединением обмоток по схеме звезда, определяем по формуле
С1 = 2800*(I/U) (мкф)
2800 - коэффициент, зависящий от соединения обмоток;
I - номинальный ток электродвигателя, A;
U - напряжение однофазной сети, В
Емкость запускающего конденсатора С2 = (2-3)*С1.
Номинальное напряжение конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше напряжения сети; конденсаторы необходимо применять металлобумажные (МБМ, МБГО, МБГЧ).
Поделиться72008-07-19 19:11:23
а также нужна таблица расчета мощности для электролитов относительно мощности электродвигателя
а вот на счет этого не понял
в электродвигателе нет электролита
напишите подробней что вы хотите
Поделиться82008-09-07 04:19:25
за схемы огромное спасибо
насчет электролитов я уже разобрался благодаря формуле просто в свое время на работе где работал висела таблица расчета была указана мощность двигателя и какой к нему электролит нужен чтобы двигатель мог работать от 220 вольт
Появился такой вопрос есть готовый заводской 3х фазный шлифовальный станок рабочий
Как можно организовать подключение третьей фазы-чем заменить третью фазу
если физически доступны только две фазы